仪器社区

PID压力调节问题

V淡忘 2008-01-22
现场情况先做一下介绍需要调节管网煤气压力,现有压力反馈信号4-20ma对应0-500Kpa调节阀反馈信号4-20ma对应阀门开度0-调节阀开度设置信号4-20ma对应阀门开度0-需要实现功能当管... 现场情况先做一下介绍 需要调节管网煤气压力, 现有压力反馈信号 4-20ma对应0-500Kpa 调节阀反馈信号4-20ma对应阀门开度0- 调节阀开度设置信号4-20ma对应阀门开度0- 需要实现功能当管网反馈压力大于设定压力时,阀门需要增加开度,反之当管网反馈压力小于设定时阀门需要减小阀门开度.请问这种类型是属于正反馈类型还是属于负反馈类型.比例系数是否需要设置成负数,或在程序中把设定和反馈对调一下 问题补充:如何判断正反馈还是负反馈呢?
评论
全部评论
小玥104
首先,你要弄清楚什么是正作用,什么是反作用。当反馈信号乘以比例系数输出时候,产生的效果是使得反馈值变大还是变小,变大就是正作用,反之就是反作用。

而压力控制系统,正反作用一般会是在压力控制中出现,因为压力控制的阀门有两种情况,一种是气闭阀,一种是气开阀,就是阀门开大,有的是使得气压变大,有的是使得气压变小。

如果是阀门开大,气压变大,这个就是我们平时常见的情况,这时,将反馈值减去设定值产生正作用。
6 0 2018-04-23 0条评论 回复
整稗蜜布
反馈信号与输入信号相减为负反馈,相加则为正反馈。
你的系统是负反馈。
差压变送器上一般都有自整定功能,可以通过自整定实现比例,积分,微分的设定。
10 0 2008-01-23 0条评论 回复