调节阀两侧是否应该各设一个手动阀门,目的和作用是什么

dcvrmc701 2011-11-01
评论
全部评论
整稗蜜布
调节阀前后必须装手动门,供调节阀故障时隔离用。另外还应给调节阀设旁路门,以便在调节阀不能使用时仍然供应流体。
16 0 2011-11-02 0条评论 回复
hym520147
因为调节阀是长期处于动态中,容易损坏,而且调节阀在整个工艺中非常重要,所以为了方便检修,前后装截止阀。
有的不但装手动阀,而且还设立个旁路,以备紧急时候使用。
19 0 2011-11-02 0条评论 回复
焚屿g
调节阀的两端不一定要个装手动阀,这个要根据主体设备的情况而定。装手动阀的目的是在必要的时候可以将调节阀隔离出来,可以进行检修或维护。一般情况下在调节阀前后装有手动阀时还得配一个手动旁通阀,这样在隔离调节阀时还不至于影响到主体设备的运行。但如果是主体设备向外输送产品的接点阀,那就没有必要安装手动旁通阀。因为一旦主体设备要进行一段时间的检修时,只要将调节阀下游的手动阀关闭就完成了整个系统的隔离,这是再对调节阀进行怎么样的检修都是允许的。
7 0 2017-10-15 0条评论 回复