调节阀流通能力Cg值与Cv值如何换算

阳光的沫宝 2011-11-07
我用气体选出来的Z后都生成的是Cg值用其他介质选出来的都是Cv值但是供应商统一都要求是Cv值这两个之间是怎么换算的?急呀在线等... 我用气体选出来的Z后都生成的是Cg值 用其他介质选出来的都是Cv值 但是供应商统一都要求是Cv值 这两个之间是怎么换算的? 急呀 在线等
评论
全部评论
w913707752
应该是软件错误。Cg值是不存在的。通用的代码都是Cv值或者是Kv值。
9 0 2016-12-01 0条评论 回复
chenliGX
Cv是来自于通用阀门流量系数,通用阀门多数一开始是用于水、石油等液体介质的,

后来又被应用于气体,特别是天然气的应用越来越广泛时,

之前专门用来计算液体的Cv就不太适用了,

于是用于天然气的流量系数,从Cv演化到了Cg

都是流量系数,不同的是Cg是为了充分考虑气体的可压缩性,同时为了更准确计算,

对不同用于气体的调节阀或调压器的阀口形状进行了定义,又引入了C1值,

C1值应该算是对Cg进行补充的一个形状系数,用于修正阀门的流量系数,

但是Cg与Cv是有关系的,

Cv=Cg/C1

你计算出Cg后,再找到该调节阀的C1值,即可计算出Cv了~~~
6 0 2015-03-27 0条评论 回复
焚屿g
流通能力就是CV值 国内也用KV值 至于你说的Cg值我到是没听说过
我做技术的做了1年多
10.什么是调节阀的流量系数C 、Cv 、KV值?
调节阀流通能力的大小用流量系数表示。
1)工程单位制Cv定义:调节阀全开时,阀前后压差为1kgf/cm2,温度5~40℃的水每小时所通过的立方米数。
磅/英寸2)温2)英制单位制C定义:调节阀全开时,阀前后压差为1bf/in2(1度60。F的水每分钟所通过的美加仑数。
3) 国际单位制KV:调节阀全开时,阀前后压差为100kPa,温度5~40℃的水每小时所通过的立方米数。
Cv =1.17 KV
KV=1.01 C
1 0 2011-11-08 0条评论 回复