仪器社区

如何控制几台空气源热泵同步工作

也会杜诶 2011-07-25
我手头现有几台“单系统”空气源热泵,准备组成一个热水系统,由于水箱温度传感器的偏差,很难实现同步工作,请问各位高手怎样实现几台热泵的同步工作... 我手头现有几台“单系统”空气源热泵,准备组成一个热水系统,由于水箱温度传感器的偏差,很难实现同步工作,请问各位高手怎样实现几台热泵的同步工作
评论
全部评论
西邦82mj6
为什么一定要同步工作呢?
同一个厂家的电控板温度传感器的偏差也是一样的,如果说是不一样那是因为你放的位置是不一样,还有接线线头处理不好,还有联接线选择不对.
如果是几台“单系统”空气源热泵用一个水泵做大循环的方式,我们经常的做法是,水泵控制并联控制,只用一个水位联锁几台机组,并且设置手动/自动/停止功能.水位也是相同控制方法.并且温度传感器放在同一个位置,设置相同的温差,防止机组运行时间不平均.
如果是几个小水箱并联起来用的话我们还要做一个定时循环功能,防止其中一个水箱水温偏低.
如果是一个水箱对一台机组那就好做了,水位可以做统一补水,其它的循环就自己管自个的.如果是循环机型的话补水一定要做到几个水箱平均,要不然的话就会出现一台机组超时间工作而其它机子都睡觉的.
如果是几台“单系统”空气源热泵对一个水箱的话
1 0 2011-08-04 0条评论 回复
happy蜡笔星
联动控制吧
6 0 2011-08-07 0条评论 回复
横手湖茫
主要是靠电控程序来解决把。
20 0 2011-08-02 0条评论 回复
qqd662
利用主从机的方法就可以了。
20 0 2011-07-31 0条评论 回复
弄夏翆諗xI
是直热机还是循环机?
8 0 2011-07-31 0条评论 回复
今生有缘1972
如果不能共用传感,就控制水位,没问你的是直热机还是循环机。
7 0 2011-07-26 0条评论 回复