多个S7-315的站如何与两台WINCC上位机通讯

诏安生活 2009-12-17
现场有2套单独的314站,各站间无数据交换,2套相同的WINCC上位机.看能否通过DP总线方式与两台并列的WINCC上位机联网,DP线如何连接?每个WINCC上位机权限一样,都可以通讯两个314站那我... 现场有2套单独的314站,各站间无数据交换,2套相同的WINCC上位机.看能否通过DP总线方式与两台并列的WINCC上位机联网,DP线如何连接? 每个WINCC上位机权限一样,都可以通讯两个314站 那我的PLC站如何组态呢 和只有一台WINCC上位机的有什么不同? 还有两台WINCC上位机如何才能不冲突呢,在那里设置?
评论
全部评论
821379441
可以啊,前提是你的314有DP

Wincc2台,分别是A,B
314 2台,分别是C,D

DP总线连接器有进出口可供连线。

A的出口链接B的进口,B的出口连接C的进口,C的出口链接D的进口。

然后将A,D的总线连接器的终端电阻开关拨至ON位置。

至于A,B上用CP5611还是CP5613,根据你的预算决定。

然后在Wincc中分别组建S7通道,分别建立C,D的通讯以及画面,变量链接。
20 0 2009-12-18 0条评论 回复
盅新烈寺刈剖
我来补充一楼的,在每台上位机的WinCC配置"Tag Management\..\Industrial Ethernet Protocol\System Parameter \Device Unit", 选择正确的本机以太网卡. 并且, 在与PLC通讯连接中, 正确定义目标PLC的MAC地址和其它参数.
每台机设置不同的地址,不要超过总数.
9 0 2010-01-07 0条评论 回复