仪器社区

485通信中如何抗干扰

AJKBLBJ 2009-10-10
485通信中如何抗干扰... 485通信中如何抗干扰
评论
全部评论
2008豆豆妈
在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:

1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线Z好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。

2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用深圳市富永通科技有限公司的485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。

3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆电阻的接法.

4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可以解决这个问题。

5.影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的 485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防会吸收电压,导致485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器或者485 集线器来提供485总线的负载能力。

485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。

1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。

2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了Z小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。

3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。

4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485 布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题,相关参考页面如下:485总线星型连接,485总线树形拓扑结构。

5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
6 0 2017-09-14 0条评论 回复
阳高大善人
1、加两个匹配电阻120欧,头位各一;
2、好的屏蔽电缆;
3、直流电源共地;
4、加对地保护管,+ —间保护管;
5、使用光隔离。
11 0 2009-10-14 0条评论 回复
AK扫平毛子国
1. RS-485电气特性:逻辑“1”以两线间电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。

2. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。

3. RS-485接口Z大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一RS-485接口方便建立起设备网络。

因RS-485接口具有良好抗噪声干扰性,长传输距离和多站能力等上述优点就使其成为shou选串行接口。 RS485接口组成半双工网络,一般只需二根连线,RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-99芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接键盘接口RS485采用DB-9(针)。

4. 采用RS485接口时,传输电缆长度如何考虑?

使用RS485接口时,特定传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许Z大电缆长度是数据信号速率函数,这个 长度数据主受信号失真及噪声等影响所限制。下图所示Z大电缆长度与信号速率关系曲线是使用24AWG铜芯双绞电话电缆(线 径为0。51mm),线间旁路电容为52。5PF/M,终端负载电阻为100欧 时所出。(曲线引自GB11014-89附录A)。由图中可知,当数据信 号速率降低到90Kbit/S以下时,假定Z大允许信号损失为6dBV时, 则电缆长度被限制1200M。实际上,图中曲线是很保守,实 用时是完全可以取比它大电缆长度。 当使用不同线径电缆。则取Z大电缆长度是不相同。例 如:当数据信号速率为600Kbit/S时,采用24AWG电缆,由图可知Z 大电缆长度是200m,若采用19AWG电缆(线径为0。91mm)则电缆长 度将可以大于200m; 若采用28AWG 电缆(线径为0。32mm)则电缆 长度只能小于200m。
17 0 2009-10-11 0条评论 回复
yangmin5257
 RS-485匹配电阻
RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。

 RS-485接地
RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。

还有,就是 采用隔离措施
20 0 2009-10-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论