我现在现场有一块gf的叶轮流量计,输出给二次仪表为正玄波信号,现在现场干扰很严重!开泵的时候显示正常(60立方米每时)泵停时老是显示116立方米每时(根据仪表k系数计算,正好频率... 我现在现场有一块gf的叶轮流量计,输出给二次仪表为正玄波信号,现在现场干扰很严重!开泵的时候显示正常(60立方米每时)泵停时老是显示116立方米每时(根据仪表k系数计算,正好频率是50赫兹,怀疑是市电的干扰信号进入了流量计二次表)流量计从管道上拿下来就好了!应该是管道的原因!(二次表与探头都换过)请问有没有解决的方法?如果换流量计的话,什么种类的流量计抗干扰能力强?
管道应该有震动吧!
你这种情况,使用涡轮还是比较适应你的工况的!
如果管道不震动,只是现场干扰的话,电磁也是一个不错的选择!
希望对你有帮助!如有必要的话,我可以给你发一份流量计的资料!