仪器社区

西门子S7-300 plc模块连接问题

专属_1314 2012-03-02
1.请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的?网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要... 1. 请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的? 网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要单独采购? 手上清单上有6ES7195-7HB00-0XA0这个标明“底板”是什么,很难查。 2. 数字输出模块6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,说是特殊功能,有具体字母数字对应详解吗,选型手册上好难找。。
评论
全部评论
DGHG123DGH
我这么告诉你吧!
如果只要一个站的话:那就是用一块DIN板,把你所有的模块全都插到这上面,(从左到右顺序是:电源模块,CPU模块,通信模块,接口模块.你说的总线连接器是指DIN板总线连接器(你在买模块时都带)上面的所有模块都是通过总线连接器联成一块(在模块背面,组装完毕后从表面看不到总线联接器)然后串口一般在CPU模块上都带有一个两个的RS485接口,可以支持PFOFIBUS或MPI通迅方式,有的CPU还带有以太网接口,底板是定货,模块也是定货,你上面的6ES7195-7HB00-0XA0是个订货号,你提供这个号,西门子就会给你唯yi对定的货物.接口模块6ES7322-1BH01-9AJ0中这个含义我也不知道,你查S7300的产品选型手册吧,里面都有.还有S7-300,并不是你组装成块就能运行的,必须用STEP7 进行软件组态!而且300的系统由于价格较高,一般用于中大型设备的系统!加远程接口站,然后用PROFIBUS DP把CPU主站跟分站连起来,组态好后就可以写程序了!看你是个初学者,努力吧!重要的是出了问题怎么处理!
18 0 2017-10-02 0条评论 回复
域摄索
1.总线连接器 每个模板都带一个总线连接器。安装前把总线连接器插入模板。 注:从CPU开始,Z后一个模板不需要总线连接器。
6ES7195-7HB00-0XA0 底板? 我可以理解为安装板吗? 那就用导轨吧
2.OXAO 德国制造 OXA8 ZG制造 特殊功能? 这个我到是不知道 我一直用20或者40的 这个没什么特殊功能吧 数字量里? 不怎么用这个型号 也diyi次听说
20 0 2012-03-03 0条评论 回复
讥笟Xe聯V
1、输入、输出是通过PRofibus线与主站CPu通信的,主站CPU带PB通讯卡
各模块是卡在机架上,通过机架背面的总线来进行通信。
2、9AJ0 暂时不知
8 0 2012-03-03 0条评论 回复
小11463
首先300/400的PLC你需要做硬件组态的,没有这个,功能上不能用的。你先把STEP7 搞懂,对应模块首先是做组态,有的是在软件中,有的是子主机寄存器中设置,
6 0 2012-03-06 0条评论 回复
瓷呕lae2di9
总线连接器每个模块自带的,你买模块就带一个。所有CPU和模块的背面用连接器连起来,直接插入的那种。类似于卡扣。

底板和9AJ0都没发现,你用的什么手册,要不截个图
16 0 2012-03-12 0条评论 回复
6zzqzzq
1、通过总线连接器 每个模板都带一个总线连接器。安装前把总线连接器插入模板。总线连接器是每个模块购买时自带的。
2、6ES7195-7HB00-0XA0 总线单元,用于ET200M,用于集成2个 40 MM宽I/O 子模块,用于插拔。
3、9AJ0 没什么特殊功能,和0AA0的区别就在于,这个SM模块自带一个前连接器。
5 0 2012-03-13 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论