仪器社区

求三氯化磷车间防爆等级、耐火等级、卫生等级

珂澈隽颖 2009-07-20
液相黄磷和氯气制备三氯化磷的车间的防爆等级、耐火等级、卫生等级各是多少?请高人告知... 液相黄磷和氯气制备三氯化磷的车间的防爆等级、耐火等级、卫生等级各是多少?请高人告知
评论
全部评论
幽魂——2011
GB 11516-1989 车间空气中三氯化磷卫生标准,本标准规定了车间空气中三氯化磷Z高容许度及其监测方法。本标准适用于生产和使用三氯化磷的各类企业。标准下载:http://www.bzjsw.com/ziyuanxiazai/biaozhunxiazai/guojiabiaozhun/2007-1-6/47510.html

GB15322-2003《三氯化磷泄漏气体探测器技术要求及试验方法》

"防爆等级:ExdⅡBT6以上
现在国内的防爆电气设备基本都可以达到ExdⅡCT6,所以如果在车间里安装电气设备的话尽量选这个防爆等级的..."-----这是有问题的,在一些反应中,氯气可以支持燃烧,你查下黄磷的防爆要求,我也会帮你查询,你可以打电话到国家防爆ZX咨询下!
2 0 2009-07-22 0条评论 回复
qioafengchen
河北中泊防爆工具集团有限公司,生产的铝青铜防爆工具,铍青铜防爆工具,均能达到国家Z高防爆等级IIC级标准,在危险环境下作业确保了国家财产和人身安全.我公司生产的防爆工具桥防牌,ZG,央视上榜.ZG防爆工具diyi品牌, 如有兴趣请来我空间转转
16 0 2009-07-22 0条评论 回复
sxlcy628425
防爆等级:ExdⅡBT6以上
现在国内的防爆电气设备基本都可以达到ExdⅡCT6,所以如果在车间里安装电气设备的话尽量选这个防爆等级的...

耐火等级为一级~二级
适宜温度≤30℃
适宜相对湿度≤75%

车间空气中三氯化磷卫生标准GB 11516—1989
1 主题内容与适用范围
本标准规定了车间空气中三氯化磷Z高容许浓度及其监测方法。
本标准适用于生产和使用三氯化磷的各类企业。
2 卫生要求
车间空气中三氯化磷Z高容许浓度为0.5mg/m(上标始)3(上标终)。
3 监测检验方法
本标准采用钼酸铵分光光度法测定,见附录A(补充件)。
4 监督执行
各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。
附录A
钼酸铵分光光度法
(补充件)
A1 原理
三氯化磷用纯水吸收,水解生成亚磷酸和盐酸,用饱和溴水将三氯化磷生成的亚磷酸氧化成磷酸,加入硫酸肼还原过量的溴,用钼酸铵光度法测定所含的磷酸并换算成三氯化磷的含量。
A2 仪器
A2.1 多孔玻板吸收管。
A2.2 抽气机。
A2.3 流量计,0~1L/min。
A2.4 具塞比色管,10mL。
A2.5 分光光度计,10mm比色杯。
A3 试剂
所用试剂应为分析纯,实验用纯水为蒸馏水或去离子水(在25℃时电导率小于3μS/cm)。
A3.1 磷酸二氢钾标准贮备溶液:称取0.1389g,经105℃干燥2h的磷酸二氢钾(KH(下标始)2(下标终)PO(下标始)4(下标终)),溶于少量纯水中并稀释至1L,此标准贮备溶液浓度为0.1mgH(下标始)3(下标终)PO(下标始)4(下标终)/mL。
A3.2 磷酸二氢钾标准工作溶液:临用时用纯水将磷酸二氢钾标准贮备溶液(3.1),稀释为10μgH(下标始)3(下标终)PO(下标始)4(下标终)/mL的工作溶液。
A3.3 饱和溴水:先加200mL纯水于磨口塞玻璃瓶中,加入3mL纯溴,塞好瓶塞,用力振摇,时时打开瓶塞,摇至水溶液颜色不再变化为止(此操作在通风柜中进行)。
A3.4 硫酸肼溶液:称取1.5g硫酸肼(N(下标始)2(下标终)H(下标始)4(下标终)•H(下标始)2(下标终)SO(下标始)4(下标终)),溶于少量纯水中并稀释至100mL。
A3.5 钼酸铵溶液:称取25g钼酸铵〔(NH(下标始)4(下标终))(下标始)6(下标终)Mo(下标始)7(下标终)O(下标始)24(下标终)•4H(下标始)2(下标终)O〕,溶于180mL纯水中,小心地把280mL硫酸(ρ(下标始)20(下标终)=1.84g/mL)加入400mL纯水中,冷却后,加入钼酸铵溶液并稀释至1L。
A3.6 二氯化锡-丙三醇溶液:称取2.5g二氯化锡(SnCl(下标始)2(下标终)•2H(下标始)2(下标终)O),溶于100mL丙三醇〔C(下标始)3(下标终)H(下标始)5(下标终)(OH)(下标始)3(下标终)〕,在热(约90℃)水浴上使其溶解,混匀后贮于有塞的玻璃瓶中,此溶液极为稳定,可长期使用。
A4 采样
取一个装有10mL纯水作吸收液的多孔玻板吸收管,以0.2L/min的速度,抽取12~24L车间空气。
A5 分析步骤
A5.1 样品处理:用吸收管中的吸收液洗涤进气管的内壁3次,然后将样品移入10mL比色管中,加纯水至刻度,摇匀后,吸取5.00mL至另一10mL比色管中供经氧化显色,剩下的5mL供不经氧化显色。
A5.2 标准管的配制:各取8支10mL比色管按下表配制标准管两套(经氧化及不经氧化各一套)。
磷酸标准管的配制

A5.3 测定:向需经氧化的标准管及样品管中各加入0.5mL饱和溴水(A3.3),摇匀,放置1min,滴加硫酸肼溶液(A3.4)至橙黄色刚好消失,再多加一滴,摇匀,再向两个样品管和两套标准管中分别加入0.5mL钼酸铵溶液(A3.5)摇匀,各加入0.05mL二氯化锡-丙三醇溶液(A3.6),加纯水至10mL,摇匀,放置10min,以试剂空白为参比,于波长700nm下比色定量。以磷酸含量对吸光度绘制标准曲线,于相应的标准曲线上查出样品中磷酸含量。
A6 计算
A6.1 按式(1)计算从吸收管中所取样品中三氯化磷含量。
C=(A-B)×1.4…………………………………(1)
式中:C——样品中三氯化磷的含量,μg;
A——经氧化的样品磷酸总含量,ug;
B——未经氧化的样品中磷酸含量,μg;
1.4——由磷酸换算为三氯化磷的系数。
A6.2 按式(2)将样品采气体积换算成标准状况下的体积。

式中:V(下标始)0(下标终)——标准状况下的样品体积,L;
V——样品体积,L;
t——温度,℃;
p——大气压力,kPa。
A6.3 按式(3)计算三氯化磷的浓度。

式中:X——车间空气中三氯化磷的浓度,mg/m(上标始)3(上标终);
C——从吸收管所取样品溶液中三氯化磷的含量,μg;
V(下标始)0(下标终)——换算成标准状况下的样品体积,L。
A7 说明
A7.1 方法的测定范围为0~50μgH(下标始)3(下标终)PO(下标始)4(下标终)/5mL。方法灵敏度为2.5μgH(下标始)3(下标终)PO(下标始)4(下标终)/5mL时吸光度是0.050。检出限为1.0μgH(下标始)3(下标终)PO(下标始)4(下标终)/5mL(1.4μgPCl(下标始)3(下标终)/5mL)。三氯化磷Z低检出浓度为0.1mg/m(上标始)3(上标终)。20μgH(上标始)3(上标终)PO(下标始)4(下标终)/5mL测定的变异系数为4.2%。
A7.2 串联两支多孔玻板吸收管吸收三氯化磷,前管采样效率达93.2~100%,故采用单管采样。
A7.3 显色液放置10min后吸光度Z高,可稳定10~20min,方法采用加入二氯化锡丙三醇溶液后10min进行比色。测定结果随二氯化锡-丙三醇溶液的增加吸光度稍有增加,故加入试剂量要一致。用饱和溴水氧化样品,加硫酸肼还原过量的溴,以加入硫酸肼使溴的橙黄色退尽再多加一滴为准,加太多吸光度明显降低。
A7.4 方法用半量样品经溴氧化,半量不经氧化,能把干扰测定的正磷酸、正磷酸盐以及五氯化磷水解成的磷酸从结果中扣除。
A7.5 三氯化磷单独存在回收率为98.1±6.1%,三氯化磷与磷酸同时存在回收率为99.4±5.3%。
附加说明:
本标准由卫生部卫生监督司提出。
本标准由中山医科大学卫生学院和广东省职业病FZ院、上海市化工职业病FZ研究所负责起草。
本标准主要起草人何玉莺、周炯亮。
本标准由卫生部委托技术归口单位ZG预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所负责解释。
19 0 2009-07-21 0条评论 回复
oikddrors7
液相黄磷和氯气制备三氯化磷的车间的防爆等级、耐火等级 ,全部按照防火、特级防爆级别。也就是化工项目中的Z高放火、Z高防爆级别。因氯气属于剧毒介质,其卫生级别也是Z高要求级别。
3 0 2009-07-27 0条评论 回复
矢田貝富美
您好!
你要了解“液相黄磷和氯气制备三氯化磷的车间的防爆等级、耐火等级、卫生等级各是多少?”,先要了解生产原料、产品的危险特性,然后按Z大的危险特性决定各项等级要求。
你的生产原料、产品都是有毒危险化学品。
1、黄磷
危险货物编号:42001
别名:白磷
UN号:2447,1381
CAS号:7723-14-0
主(次)危险性类别:自燃(有毒)
危险特性:
①、遇强氧化剂会引起燃烧爆炸。
②、撞击、摩擦、振动有燃烧爆炸危险。
③、接触空气能自燃或干燥品久储变质后能自燃。
④、剧毒。
⑤、有吸湿性或易潮解。
标志:7(26)
2、氯气
危险货物编号:23002
别名:
UN号:1017
CAS号:7782-50-5
主(次)危险性类别:有毒气体
危险特性:
①、在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。
②、受热后容器内压力增大,泄漏物质可导致中毒。
③、有刺激性气味。
④、有毒,不燃烧。
标志:4
3、三氯化磷
危险货物编号:81041
别名:/
UN号:1809
CAS号:7719-12-2
主(次)危险性类别:腐蚀性(有毒)
危险特性:
①、遇硫酸会引起燃烧爆炸。
②、与水和水蒸汽发生反应,放出有毒的腐蚀性气体。
③、有强腐蚀性。
④、有刺激性气味。
⑤、有毒或蒸汽有毒。
标志:16(26)
以下是等级要求:
1、车间的防爆等级
按《爆炸危险场所安全规定》
2、耐火等级
按《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》
3、卫生等级
按《工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)》
14 0 2009-08-05 0条评论 回复