仪器社区

高分请教,防爆车间配电的问题

哦咪喵喵喵喵go 2017-09-19
现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:... 现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:超声波液位计是买的本安防爆型的,温度传感器使用的是隔爆型的PT100热电阻,气路电磁阀我们选的是DN20的AC220V防爆电磁阀。控制箱里有PLC采集和控制这些设备,控制箱放在安全区域,从控制箱出来我们走的是镀锌线槽,线槽出来是使用的KBG电线管,电线管出来使用蛇皮管接到传感器或者电磁阀。 因为合同已经签了,当时没考虑那么多,现在加钱不可能,请专家考虑从低成本角度回答以下问题,问题如下: 1. 本安型,隔爆型,是否都需要加安全栅? 2. 超声波液位计自带了一段0.5米的防爆电缆,没办法做挠性软管,是否可以使用普通的蛇皮管,能不能达到防爆要求? 3. 防爆电磁阀也是自带了一段0.5米的电缆,也没办法做挠性软管,是否可使用蛇皮管达到防爆要求? 4. 温度传感器是隔爆型的,我本来想直接进PLC的,是否需要增加安全栅才能达到防爆要求? 5. 电磁阀是AC220V的,需要加开关型的安全栅吗? 有这方面的经验的前辈,可以给兄弟点建议不?采纳后高分,非常感谢!
评论
全部评论
高速公鹿大宝剑
1、本安型的液位计前需加安全栅;
2、 超声波液位计自带了一段0.5米的电缆,这里要用防爆接线盒;防爆区域不能用线头接一线,用 胶布裹一下,这不符合电气防爆国家标准要求;

3、防爆电磁阀也是自带了一段0.5米的电缆,连接时要用防爆接线盒;防爆区域不能用线头接一 线,用胶布裹一下,这不符合电气防爆国家标准要求;
4、温度传感器是隔爆型的,不用加安全栅;

5、电磁阀是AC220V,不需要加安全栅。

挠性管只起保护电缆作用。有不明白,请私信交流。
1 0 2017-09-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论