锅炉水位正常,总是低水位报警是怎么回事
北川疆仅
2016-08-19
评论
全部评论
wyf丨小帆
目视锅炉的水位处于正常状态,却总是低水位报警,说明锅炉的水位控制系统存在问题,需要认真检修,排除锅炉安全运行隐患。
14
0
2016-08-20
0条评论
回复
啝伱1起菿咏玖
1、通知热工全面检查测点,看看是否报警值偏移了或者压力补偿出问题了。
2、利用大小修全面检查取样管安装位置是否有问题。
3、注意通过多种测量方法确定实际水位,高温高压的压力容器,国家规定要三种独立的测量装置,千万不可感觉正常就正常了。正常就地云母片双色水温计显示值是比实际值偏低的,可以去找公式算下,跟汽水密度相关。