本人才疏学浅,采用1.5平方4芯电缆送380V电源,无负荷操作,断开刀闸,断路器,也送不上,是不是电缆小,因该用多少的才够,互感器等仪表有多大负荷,一共24个低压柜。请高人指点。没... 本人才疏学浅,采用1.5平方4芯电缆送380V电源,无负荷操作,断开刀闸,断路器,也送不上,是不是电缆小,因该用多少的才够,互感器等仪表有多大负荷,一共24个低压柜。请高人指点。没有财富值了,不好意思以后再补。
这么短的时间这么多热心的朋友帮助我,我真的好感谢你们,我想补充一下,因为互感器的原因,500兆欧摇表怎么测都是短路,现在是建厂时期弄得我好没面子,逐个低压柜开始检查没发现异常,始终感觉自己很差劲,以后我多多向大家学习,充实自己。
很正常,你零线接地了,在柜子里面,我原来开始做电气试验也是,那个摇表(就是兆欧表)测一下绝缘,就知道是那根了。断路器的操作电压是从进线口取的,零线一般不进过(ABB的)断路器,直接接在零母排上的,你干掉所有柜子零母排的接地就OK了,随便说一下,做这种试验diyi步是抽空所有抽屉,断开所有断路器,摇绝缘。