低压配电柜组装完毕,送低压380V做下操作实验,一送便跳闸,找不到原因

632814176qq 2010-09-17
本人才疏学浅,采用1.5平方4芯电缆送380V电源,无负荷操作,断开刀闸,断路器,也送不上,是不是电缆小,因该用多少的才够,互感器等仪表有多大负荷,一共24个低压柜。请高人指点。没... 本人才疏学浅,采用1.5平方4芯电缆送380V电源,无负荷操作,断开刀闸,断路器,也送不上,是不是电缆小,因该用多少的才够,互感器等仪表有多大负荷,一共24个低压柜。请高人指点。没有财富值了,不好意思以后再补。 这么短的时间这么多热心的朋友帮助我,我真的好感谢你们,我想补充一下,因为互感器的原因,500兆欧摇表怎么测都是短路,现在是建厂时期弄得我好没面子,逐个低压柜开始检查没发现异常,始终感觉自己很差劲,以后我多多向大家学习,充实自己。
评论
全部评论
ycc_wei
很正常,你零线接地了,在柜子里面,我原来开始做电气试验也是,那个摇表(就是兆欧表)测一下绝缘,就知道是那根了。断路器的操作电压是从进线口取的,零线一般不进过(ABB的)断路器,直接接在零母排上的,你干掉所有柜子零母排的接地就OK了,随便说一下,做这种试验diyi步是抽空所有抽屉,断开所有断路器,摇绝缘。
3 0 2010-09-18 0条评论 回复
啦咯啦咯啦呃喔
做操作实验,先检查你的380v是否正常,那个线有无粘在一起。做这样的实验三条火线Z好各自分开。此多是硬件调整不好引起的。检查自锁机构试试吧。希望能帮到你。
6 0 2010-09-18 0条评论 回复
jhybsr
跳闸
你的断路器是多大的?
或者你直接就有对地点?
不过估计是前者
20 0 2010-09-18 0条评论 回复
wyggbk
问题不充分,可分级断开送电,逐步检查
19 0 2010-09-18 0条评论 回复