90千瓦电机星三角启动配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据?
笑如淺荡
2015-05-14
评论
全部评论
cherishwe
真不知你计算了那么多有啥用,你都算出了电流在180以上,你确选个160的接触器,你认为够用吗?水泵启动都有负荷的,选择星三角启动不合适。
20
0
2017-12-15
0条评论
回复
金色霞光521
必须有啊,根据电流大小计算啊,而且还要放大1.5倍
1
0
2015-05-15
0条评论
回复