380V低压柜送电前需要做一下工作:
一、机械和电气操作试验
1、机械操作试验:电气元件动作、联锁可靠,操作5次均良好。
2、电气操作试验:
A、主回路、控制回路接线应符合图纸要求,接插件接触良好,所有电器元件可靠动作,无异常现象。
B、电气元件模拟动作符合设计要求。
二、介电强度试验
主辅电路带电部件与地间、主回路各相间,不同电压等级的电路间分别施加试验电压1min,应无击穿、闪络现象。
额定绝缘电压u1 主回路及与之直接连接的辅助回路(V) 不与主回路直接连接的辅助回路(V)
U1<60 1000
60
300
U1<12 250
12
U1>60 2U1-1000(但不低于1500)
另:绝缘手柄与地之间,3750V,1min无闪络击穿现象。
三、保护电器连续性
主接地点,与保护电器外壳及功能单元的金属件的电阻应小于100毫欧。每台抽查5点。
四、功能单元互换性:
相同功能单元可互换、分合闸联锁试验操作各5次,应灵活、可靠。