  要做三项试验:
  首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。
  1.三相对地
  闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
  2.相间
  B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
  3.断口
  将开关断开,将三相的静触头连接起来,接高压,将三相的动触头连接起来,接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
5 0 2016-11-01 0条评论 回复
ffttv33
简单说,新设备投运前的试验称交接实验,一年一次的设备实验称预防性试验。
15 0 2010-05-15 0条评论 回复