仪器社区

空调怎样添加冷煤

hu563912682 2014-08-07
评论
全部评论
寋络节
空调添加冷媒的方法步骤如下:
1、查看外机铭牌,确定系统所使用的冷媒类型(R22、R410A);
2、准备工具:冷媒罐、对应的接管、氟压表(没有也可以);
3、拆开外机低压阀(三通的那个)维修接口,拧下铜螺母;
4、空调开机制冷模式运行;
5、将冷媒罐与低压阀维修接口连接(连接时先将冷媒罐阀门轻微拧开,确保接管内的空气被排空);
6、将冷媒罐倾斜,确保加入到外机内的冷媒呈液态(阀门不要开的太大);
7、观察压力表指示压力(参考:25℃环境温度下,R22型制冷压力0.4~0.45mpa;R410A制冷压力0.75~1.0mpa),若无压力表方法为:用手感触低压阀处连接管的表面温度,温度略比高压管要低,或者观察低压管表面是否出现凝露现象,此时效果Z佳;
8、拆除连接设备,拧紧维修阀螺帽;
9、空调添加冷媒的操作就完成了。
20 0 2017-10-07 0条评论 回复
蓝缭绕妖娆
收氟。排空。加氟。的步骤:
加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到Z大)
收氟的步骤:
一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。

。 加氟的步骤:
1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。
制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
加氟口在粗管上面,也就是低压。
将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
整个操作都是在空调的运行状态中进行的。

以上是我多年维修的经验,希望能帮到你。
以后有什么问题可以给我百度留言。
14 0 2014-08-08 0条评论 回复
smqttwtg
开机制冷。
在制冷状态下将冷媒罐用皮管和三通低压阀的针型阀头连接起来,冷媒罐下面可放电子称,用来判断注入多少冷媒。
16 0 2014-08-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论