仪器社区

并联设置的雨淋阀组,雨淋阀入口处应设置止回阀,这是为什么

av三 2017-11-20
评论
全部评论
lushan12207
是雨淋阀还是喷淋阀?还有你的未端是闭式还是开式的?一般在阀的入口处设止回阀就是防止倒灌。水泵停止时水压由动态变静态,如不加止回阀,水就会瞬间就会回流,直接冲击水泵会坏泵的
1 0 2017-11-21 0条评论 回复
逆天天天year
雨淋阀是在开式系统中应用的,其阀瓣在正常开启后是无法自动复位的,需要手动进行复位。而不装止回阀,水就会瞬间回流,冲击水泵。倒流防止器就是防止停泵后水流冲击水泵而设置的。
11 0 2017-11-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论