并联设置的雨淋阀组,雨淋阀入口处应设置止回阀,这是为什么
李兆琼的
2017-08-29
评论
全部评论
http77603187
并联设置的雨淋阀组入口处设置信号阀,不需要设置止回阀,有些需要分区的还设置减压阀组。
15
0
2017-08-30
0条评论
回复
哎吖了
并联设置雨淋报警阀组的系统启动时,将根据火情开启一部分雨淋报警阀。当开阀供水时,雨淋报警阀的入口水压将产生波动,有可能引起其他雨淋报警阀的误动作。为了稳定控制腔的压力,保证雨淋报警阀的可靠性,所以要求设有止回阀。
19
0
2018-05-04
0条评论
回复
东方股股份
因为并联时其他雨淋阀动作后会引起该雨淋阀第三腔室压力降(第三腔室直接与系统侧连接),导致雨淋阀误动作而开启。
16
0
2018-04-14
0条评论
回复
changaidong66
多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。