我在网上查了,有源滤波器可以对谐波进行跟踪补偿,还可以对无功功率进行补偿,我这边是一段(10台)低压柜,专门有台有源滤波柜,还有台电容柜,柜里的电容器和电抗器是不是和有源滤波柜重了?这样的设计理念是什么请高人指点迷津!?
1.首先采样不能取原来补偿的柜子。也就是信号不能包括电抗了电容了。
2.你柜子运行,电抗会有声音这是肯定的,因为高频产生的也是一个谐波。
3.你说的重了,是的,电抗有特定次的,5、7次的比较多,但是有源滤波是2-50,也就意味着会吸收一部分,释放一部分,全部滤除容量较大,也就是说可以用,但是会有干扰,尽量在采集信号和接地上做处理。
4.设计理念就是补偿别的剩下的补不了的,别的只能滤除5、7,这个装置滤除剩下的。