从A反应釜往B反应釜内滴加料,路线:A反应釜→质量流量计→调节阀→手阀→B反应釜。A釜滴加一半的料后,关闭调节阀,发现质量流量计有流量,然后,又关闭手阀发现流量计依然有流量,求解,谢谢各位了
确定阀门全部关死,,再确认管道走向有没有问题,如果没有问题,你就要开始检查质量流量计本身,,一种可能,零点偏移,你可以进行 ZERO 校正,不过按道理不应该出现这样的情况,因为一般设定了 LOW CUT,小流量切除,就是为了防止小的误差导致产生的流量。。。。
你可以看下现在DCS显示的流量值的大小,来判断是否出现上述零点偏移的情况,如果偏差很大,那可能是:质量流量计里面的震动元件故障了。那可能就要更换SENSOR部分了。。。
我知道的大概就这么多了。呵呵,希望能帮上忙