横河电磁流量计,4-20ma信号输出到PID控制表控制水泵,流量计量程和PID控制表量程设置不一样导致两边的流量显示不一样,此时流量计显示的还是准确的流量吗?如果流量计量程被改动,PID输出信号会随之改变吗?
评论
全部评论
ag980610
流量计显示的流量一般情况下是准确的因为流量计再出厂时都是要经过效验的。4-20mA是电磁流量计由本身测量的流量再模拟出来的电流信号。因此当两者的流量显示不一样时是两者的两成设置不一致所造成的与流量计本身显示的流量准确度无关。只要两者中的任何一个的量程有所改动PID输出信号就会随之变动。
1 0 2016-11-15 0条评论 回复
yehudie2009
流量计显示的永远是准确值,流量计量程改动意味着4-20毫安输出也改动,PID会变的。