孔板流量计显示偏高调变送器零点管用吗
wsdelb10
2016-04-12
评论
全部评论
儒雅的666x
显示偏高可以用“增大差压量程”的方法来减小测量信号电流值,“凑成”相对准确的流量数值。
这里变送器零点不需要调整,否则就是添乱了。
另外,如果孔板实际流量为0,而变送器仍有数值时,这叫做静压误差,可以通过调整“量程下限值”来进行迁移修正。
这里强调一下,“变送器零点”和“量程下限值”两个不是一个概念,你首先要分清楚!
17
0
2016-04-16
0条评论
回复
edrxbjyr
当然是没有用的了
9
0
2016-04-14
0条评论
回复
南岸青栀123
等我明天问技术部再回答你
20
0
2016-04-13
0条评论
回复
叶浩961
没有用。
想忽悠人的话可以。