仪器社区

差压流量计变送器,如果判断是正取压口还是负取压口堵了?

sxdkfh 2011-07-11
评论
全部评论
猪的可可
⒈查零点,关闭正、负压截止阀,打开平衡阀,此时差压变送器的输出电流为4mA。(无迁移型)
⒉正常状态下,打开负压室的排污阀,这时,变送器的输出应Z大(大于20mA),若又打开正压室排污阀,输出为Z小(小于 4mA)。
⒊在检查过程中,打开堵头时,若发现无液体流出,说明可能是导压管已堵塞,或者阀堵,逐一认真检查,确认。
3 0 2011-07-12 0条评论 回复
670463704
和顺达靶式流量计采用电容式力传感器的是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,彻底改变了原有应变式靶式流量计温漂大 ,抗过载(冲击)能力差,存在静态密封点等种种限制,不但发挥了靶式流量计原有的技术优势,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在小流量、高粘度、易凝易堵、高低温、强腐蚀、强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。目前已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。

和顺达靶式流量计
13 0 2011-07-12 0条评论 回复
学老弟
Z简单的方法,你就打开排污口,看看那个口没有出气或者有液体流出,那个就堵了。
还有就是如果压力与实际压力相比偏小,一般都是正压侧堵,如果测得的 压力比实际大的话,一般都是负压侧堵,当然如果指示跑无穷大,也是负压侧堵。
那要根据实际的情况判断。回答完毕!
6 0 2011-07-12 0条评论 回复
济南膏药
正压口堵了差压值变小,负压口堵了差压值变大
2 0 2011-07-12 0条评论 回复
卜丧袍
正、负取压口赌了的表现都是压差变小接近为零,在二次显示表上面数值小。另外一种检查方法是松开变送器与取压管道的螺丝扣少许(前提是在不是高温高压介质、不是真空系统而是小压力低温范围可以使用此方法),那个口不冒气不滴水就是堵了。这种检查方法需要有实践经验的技术工人采用,注意螺丝扣不能松开太多,以免全部脱开不好办。