孔板流量计误差大的原因很多,首先看下安装位置的直管段是否足够;其次制造孔板流量计前提供的参数是否准确,这个会影响孔板结构的设计和差压值的大小,看下差压变送器的差压值是否需要校正;再次流量波动,测量的是否是蒸汽或者气体,如果是,增加温度和压力补偿。