WeoChenKai 2010-05-03
实在没分了,请见谅。 前段时间电力公司把电表全换了,以前是瓷插,现在都是空气开关。换了以后空气开关开始不定期跳闸——之前瓷插从没短路过,但是推上后又可以使用。 昨晚又跳闸了,而且推不上了,但是家里自己装的空气开关从来没跳过,我把家里的开... 实在没分了,请见谅。 前段时间电力公司把电表全换了,以前是瓷插,现在都是空气开关。换了以后空气开关开始不定期跳闸——之前瓷插从没短路过,但是推上后又可以使用。 昨晚又跳闸了,而且推不上了,但是家里自己装的空气开关从来没跳过,我把家里的开关全部断开,电表处的开关可以推上,但只要把家里的推上,就跳闸。 家里的开关是一排4组,diyi组应该是总开关,只要把总开关推上,不管分开关是断开还是推上电表处都会跳闸。 我猜测可能是漏电,因为之前用瓷插时从没短路过,但是不知道是什么地方漏电,该怎么解决(我是外行,只是瞎猜)。 我真想换回以前的瓷插,用着挺好的。 谢谢了。
评论
全部评论
未认证会员
可能是电力公司装的空气开关质量不行,或者太小(按理说不可能小)。要么就是他们装的是漏电开关而不是空气开关(因为漏电开关比空气开关较灵敏容易误动作)再者就是你的线路确实有问题了(可能是家里总开关,或总开关后的线路有问题)。
7 0 2010-05-04 0条评论 回复
为君独奏821
从你以上所述,应该是空开方面的原因,diyi可能是空开承载不了你家的用电量,第二是空开质量方面的原因,空开有质量好坏之分,建议你更换一只和你家用电量相匹配的质量好的空开。
2 0 2010-05-04 0条评论 回复
Viven么么哒
电力公司的一定是漏电断路器了 你可以买一个漏电断路器 把你家的闸下的线路一个一个的接 试试那一个漏电 还有看一下家里的零线是否与用电器接地了 很有可能 专业的做法是 用万用表测一下两线是否接地了 或者家用电器。
1 0 2010-05-04 0条评论 回复
king1993g
空开跳闸有4种可能:1、漏电跳闸,这是只有漏电开关才有的功能,所以要看你用的是不是漏电开关;2、短路跳闸,短路电流通常很大会造成瞬时跳闸,而且重新也合不上;3、过流跳闸,用电量太大,电流超过空开额定流量也会跳闸;4、空开故障跳闸,开关本身发生损坏或故障是也可以造成跳闸。
11 0 2015-09-10 0条评论 回复
pirlo_2004
  1,有可能是短路故障引起跳闸.(短路故障有导线老化,接触不良,用电设备接地等)2,用电设备的容量超过空开的额定容量引起跳闸.(用电设备的额定电流之和大于空开的额定电流.或是上一级的漏电动作电流小于下一级的漏电动作电流.)