空气开关装c40和c63有什么区别
6jiajuwan9
2013-08-10
我家同时用2台1500w的电器总闸就会跳 分开用就没事 请高手帮忙 更空开大小有关吗 现在用的是c40的换c63的是不是能解决问题
评论
全部评论
2683868111凌
一般家庭用电;总开63安也够了
18
0
2013-08-11
0条评论
回复
运筹帷幄走天下
C40表示空开是40安电流,63是能承受63安电流。可以解决。
20
0
2013-08-11
0条评论
回复
王小白2FE
2台1500w的电器电流不到14A呀,你家是不是还有别的什么大功率用电器,否则40A空开应该够用呀,C63的承载电流是比C40大,你可以更换试试。
4
0
2013-08-11
0条评论
回复
cary图图
c40就是额定电流为40A的正常使用4000w应该没问题(你同时使用1500w两台才3000w)跳闸原因一般就是断路器的接线端接触不良和断路器老化性能降低,你先检查断路器的接线端的情况看是否发热,方法是使用一阶段后停电摸断路器的绝缘处感觉,Z好先用螺丝刀挨个螺丝拧紧,如有松动就是它造成的,如果上述结果不管用就换断路器,如果你家就是这么大的用电器不建议换c63的
2
0
2013-08-11
0条评论
回复
S00NERBETTER
空气开关c40和c63区别:
额定电流不一样,
C40额定电流为40A。
C63额定电流为63A。
C表示断路器的脱扣曲线,为照明保护用。
13
0
2017-09-18
0条评论
回复