工作的电子膨胀阀和电子膨胀阀控制
的原理 -
吸入过热度控制用的电子式膨胀阀,压力传感器,温度传感器,控制器,工作时,压力传感器后的吸入过热度控制蒸发器出口压力P1,温度传感器是压缩机吸入过热到控制器,该控制器的信号处理,然后输出一个指令给电子主膨胀阀的步进电机,打开阀所需的位置。以保持所需的蒸发器中的流体体积。电子膨胀阀的步进电机是根据蒸发器出口压力P1的变化,改变在输出功率的实时压缩机吸入过热度的变化,在时间的实时输出功率变化,以克服在各种条件和各种负载条件下的主下膨胀改变气门弹簧力,使阀的开度,以满足所述蒸发器的流体体积的需求,因而对于在蒸发器的流体体积和实时的蒸发负荷相匹配,也就是说,该电子膨胀阀可以人为地控制,有效的控制过热设定。另外,从充分的电子膨胀阀闭到全开状态,只用了几秒钟,反应和移动速度,开闭的功能和速度,可以人为地设置;电子膨胀阀可在10% - 在精确调整100%范围内,且调节范围可根据不同产品的特性进行设定。选择的电子膨胀阀的 - 吸入过热控制单元都在标准的条件下,可变条件下,满负荷,可变负荷的运行,以维持COP值的高电平。
电子膨胀阀 - 吸气过热度控制的制冷系统原理图
电子膨胀阀 - 液位控制
水平控制系统由电子膨胀阀,液位传感器,液位控制器。当液位变化上下内与4-20mA信号的比例关系到液面控制器的蒸发器液位的变化,蒸发器,液位传感器中,电平控制器将信号处理,然后输出命令的作用的电子膨胀阀在主电机,以便增加,减少,以保持制冷剂液面在有限的范围内的开度。电子膨胀阀是步进电动机的改变,根据制冷剂的实时电平的输出功率的变化,并实时变化的输出功率可以在各种条件下的时间来克服,并且各种变化的负载条件下的主膨胀阀的弹簧力,使阀的蒸发器的液体供给的开度,以满足需求,因而对于在蒸发器的流体体积和实时的蒸发负荷相匹配,也就是说,该电子膨胀阀可设置人为地由控制器有效地控制蒸发的水平。选择的电子膨胀阀的 - 液位控制,机组人员都在标准的条件下,可变条件下,满负荷,可变负荷的运行是保持COP值的高电平。电子膨胀阀 - 液位控制一般用在吸入过热度低于2℃的制冷装置中,与电子膨胀阀 - 吸气过热通常以约5℃冷冻装置的吸入过热,因此比后者前者为更有效地利用蒸发面积,提高蒸发负荷,获得较高的COP值。