仪器社区

空调排空不彻底GX压管出口也会结霜吗

南乐画室 2016-07-20
评论
全部评论
高富帅一哥
你好:结霜是以下原因造成的,须要区别对待:
空调器中的低压管是从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。低压供液管结霜的原因有三种:
1.正常的结霜,空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。
2.缺氟,空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。
3.制冷系统局部堵塞,堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。
16 0 2016-07-21 0条评论 回复
情商Uu82ko8
冰堵是不是和你的情况一样,它是融化后很长一段时间后又重新启动
电冰箱冰堵故障主要是在充灌制冷剂前,对制冷系统的抽真空干燥处理不彻底或制冷剂中含水量过多所致。当电冰箱刚开始工作时,冷冻室会结霜,也能听到管道中制冷剂循环的流水声。但不久,水分从制冷剂中泄出,引起毛细管道的堵塞,使制冷剂不能循环流动,失去制冷能力,水流声中止,冰箱内的温度回升,冷冻室内的霜层逐渐融化。随着时间推移,冰堵因温度的升高而融化,于是毛细管又畅通,又重复上述过程。

排除电冰箱冰堵故障的方法:用热毛巾敷裹毛细管出口(毛钢管与蒸发器相连的一端),使冰堵融化,并将融化的水抽回压缩机。这样处理后,电冰箱能恢复工作,可暂时使用。如果不行,则必须采用干燥抽真空的办法解决。
6 0 2016-07-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论