仪器社区

35KV避雷器的试验标准

金狮银狐 2009-10-20
我们厂有两个变电所,设备是两个厂家的,在对35KV避雷器工频放电试验时,测得一个变电所35KV避雷器工频放电电压为68KV-72KV.而另一个变电所35KV避雷器工频放电电压为81KV-88KV,并且此变电所的电流互感器有两台发生了爆炸事故,请问避雷器起到保护作用了吗?35... 我们厂有两个变电所,设备是两个厂家的,在对35KV避雷器工频放电试验时,测得一个变电所35KV避雷器工频放电电压为68KV-72KV.而另一个变电所35KV避雷器工频放电电压为81KV-88KV,并且此变电所的电流互感器有两台发生了爆炸事故,请问避雷器起到保护作用了吗?35KV避雷器工频放电电压的标准是多少?
评论
全部评论
梦想之路889
你要依据避雷器产品上标注的产品标准号,再依据标准对避雷器进行检测,用其检验结果与标准对照就知道了避雷器有无问题。
如:SD 176 3~500千伏交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件
SD 177-1986 3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则
SD 179 低压交流无间隙金属氧化物避雷器
SJ/T 31399 避雷器完好要求和检查评定方法
TB/T 1844 25kV交流电气化铁道用无间隙金属氧化物避雷器技术条件
ZB K 49001金属氧化物避雷器阀片用氧化锌
ZB K 49004直流有串联间隙金属氧化物避雷器
12 0 2009-10-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论