仪器社区

离心式空调主机是怎样调节制冷量的?

liu769639618 2015-11-19
离心式空调主机是怎样调节制冷量的? 想要知道外界环境到底有多热应该观察回水温度呀!我想可调导叶应该是受回水温度控制的,根据回水温度的高低来改变可调导叶的角度从而就可以调节进入压缩机的蒸汽量。可为什么书上说可调导叶的开闭位置受冷水的出水温度控... 离心式空调主机是怎样调节制冷量的? 想要知道外界环境到底有多热应该观察回水温度呀!我想可调导叶应该是受回水温度控制的,根据回水温度的高低来改变可调导叶的角度从而就可以调节进入压缩机的蒸汽量。可为什么书上说可调导叶的开闭位置受冷水的出水温度控制而不是受回水温度呢?就这个问题我问了我单位的领班,他是这样回答我的,应该是出水而不是回水。并不是所有的进出水温差都是正好5度,比如说如果回水温度13度,你的水泵流量降低,温差超过五度,出水6度,那你认为现在导叶开启度应该是大还是小?可我还是不懂啊!
评论
全部评论
zitianya12
离心式空调主机制冷量的调节方式主要有:
1、改变压缩机的转速;
2、采用可转动的进口导叶;
3、改变冷凝器的进水量;
4、进气节流。
其中Z常用的是转动进口导叶调节和进气节流两种调节方法。所谓转动进口导叶调节,就是转动压缩机进口处的导流叶片以使进入到叶轮去的气体产生旋绕,从而使叶轮加给气体的动能发生变化来调节制冷量。所谓进气节流调节,就是在压缩机前的进气管道上安装一个调节阀,如要改变压缩机的工况时,就调节阀门的大小,通过节流使压缩机进口的压力降低,从而实现调节制冷量。
改变冷凝器的进水量调节方法,就是在改变冷凝器冷却水流量时,可以得到不同的冷凝器特性曲线,从而可使工作点移动,达到调节能量的目的。但这种调节方法不经济,一般只在采用其它调节方法的同时作为一种辅助性的调节。
离心式压缩机制冷量的调节Z经济有效的方法是改变进口导叶角度和改变压缩机转速的调节,压缩机转速的改变可采用变频调节以改变电动机转速来实现。控制系统根据冷水出水温度和压缩机压头来优化电动机的转速和导流叶片的开度,从而使机组始终在Z佳状态区运行。
19 0 2016-07-27 0条评论 回复
万俟芷珊U
离心式空调主机调节制冷量方法:
  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
原理:调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。与室外的空气进行热交换而成为中温中压的制冷剂液体,经过毛细管的节流降压、降温后进入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降温的目的。
17 0 2015-11-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论