特灵500冷吨的是CVHE还是CVHG的?是3级离心机吧,检查一下你的机组的CH530面板,看看是不是有报警显示。如果有报警建议找特灵维修,特灵的离心机组采用的是独特的ZL技术,机组整体是负压状态,一旦出现喘震,那么有几种情况,1。机组泄露,这种情况可以通过检查排气装置来观察到,在面板的报告一拦里有关于排气的报告,他有一个每天排气分钟限制,超过就会报警,如若出现该情况,很遗憾,你的机组需要捡漏,2。冷凌器蒸发器趋近温度高,趋近温度是冷媒与冷冻冷却水之间的温差,该温差过高,就表示你的机组传热效果变差,这也会导致特灵机组穿喘镇,趋近温度也是在报告栏的冷凌器蒸发器报告中可以看到,到达5摄氏度是就需要清洗了。3。机组进水 。从排气装置的下方的过滤器处的观察镜可以观察到,干湿是用英文缩写的,有对应的颜色,很容易看出来。这种情况Z麻烦,建议你找到你所在城市的特灵办事处解决该问题