原煤仓料位计老不准

鞍山冬季旅游 2012-11-25
原煤仓料位计老不准,满量程,用的是雷达的,发出滴滴滴的响声,均化库用的是超声波的,有一个喇叭也不准啊
评论
全部评论
l7802023
原煤仓料位计不准的原因很多,本身雷达料位计的精度及其稳定性能,抗干扰能力等等,Z重要的问题是雷达料位计的选型是否适合料位测量的工况要求,原煤仓料位的形状是否规则,料位的堆角大小,粉尘污染,料位量程的大小,安装位置等等都会影响到料位计的测量效果。如果量程较大,粉尘污染大,料仓狭小,建议使用高频的万向法兰26G高频雷达料位计,调整好料位计的发射角度,想必会取得良好的测量效果。

西安维沃传感器技术有限公司

029-62217678
1 0 2016-04-25 0条评论 回复
孤殇剑1986
你可以联系厂家的服务工程师来现场重新做个曲线,校准一下。堆煤场的煤堆很不规则,可能调一下安装的角度会好一点。
超声波重新做一下零点和满量程应该会好。
12 0 2012-11-26 0条评论 回复