透平流量计、雷达料位计 如何校验?

wkezhenkh 2008-08-09
透平流量计、雷达料位计 如何校验?需要那些设备? 补充下:我说的情况是指,在没有仪表校验部门的情况下,自己校验。
评论
全部评论
caipeng1020
坦白的说 自己校验不了,因为你不具备校验的资格,只能是自己去检验1下,做到自己有数就行了。

具体方法 散乱的说1下不严格的做法:
通俗的方法:首先雷达物位计, 将雷达物位计 安装在1个 介质为水的测量环境下
设定好雷达以后,读取雷达显示的液位,并量输出电流,然后用皮尺量雷达法兰下口 到液面距离 ,然后计算出液位高度,两者比对

严格的做法:
比方你雷达量程是30米的, 你就要准备30以上距离的 试验场所,可以是横向的
然后用1块直径为 20米的的板子来模拟液位或者物位,测量也是要取若干个点

流量计:
通常校验的方法很简单:jing准测量储藏罐里的油位,然后计算得出实际通过流量计的油,和流量计读数对比 但是这样 误差会比较大,不一定满足实际情况

可行的办法是 在管道不远处安装另外1个品牌 型号的流量计,两者进行比对,甚至三者进行比对
16 0 2008-08-10 0条评论 回复