仪器社区

E+H导波雷达液位计液位跳变是什么原因

sueriddle94 2012-12-18
评论
全部评论
孤殇剑1986
大约有三种情况:
1.容器进料时,导波雷达离进料口太近。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免;
2.容器即将空时,导波雷达的探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助;
3.容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它仪表),当液位没过障碍物时,这个障碍物对雷达波的影响会放大,导致液位跳变,这个情况要清除障碍物。

泡沫对导波雷达几乎没有影响(带金属粉末的泡沫除外),但是导波雷达的探头Z好安装离容器或障碍物300毫米以上。
12 0 2018-04-06 0条评论 回复
坑爹商家的噩梦
雷达液位计出现这现象的原因主要是仪表距离料口近导致或者容器液位异常时导致测试跳变或者有其他的金属性障碍物具体的原因还得跟你们的工程师进行沟通levelx.cn _da多数都是能够解决的
19 0 2015-11-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论