不同测量方式的两线制4-20ma液位计能互换吗?如用雷达液位计替换原来的

XBLxblOKC60 2016-07-08
不同测量方式的两线制4-20ma液位计能互换吗?如用雷达液位计替换原来的超声波液位计
评论
全部评论
孤殇剑1986
可以替换,只要是4-20mA信号传输,设置量程一样,在Plc设置一下都没问题的,之前我们用的是超声波液位计是三线制连接的,后来换成铠装投入式液位计蒙晖的两线制,厂家直接来现场指导安装,将供电和输出提前出厂调好!使用下来还是很稳定的,量程设置一样!
18 0 2016-07-09 0条评论 回复