SH123456789HA 2010-08-02
电机可以直接启动电路的一次线路中为什么有的时候选用的接触器的容量值要大于断路器的容量值,而也有时候选用的断路器的容量值要大于接触器的容量值呢?
评论
全部评论
cherishwe
断路器和接触器的额定电流都应大于等于所保护和控制的电动机的额定电流。一般来说,因为启停电动机是用接触器控制,且电动机的过负荷一般也是用热继或马达保护器配合接触器实现,而断路器只作短路保护用,很少操作,因此一般接触器的选择要大一~二挡,而断路器只要满足短路保护要求即可。
15kW电动机的额定电流约为30A,一般接触器可选40A或50A,断路器可选32A或40A。
19 0 2017-12-16 0条评论 回复
老不丁点
断路器的容量值要大于接触器的容量值!!
一般是这样!断路器起保护作用.
2 0 2010-08-03 0条评论 回复
OliviaWANG月
接触器和断路器 的主要区别在于短路开断 断路器具备短路电流开断能力

根据现场负荷计算短路电流 如短路电流很大选择断路器

接触器主要是控制电机 断路器只用来保护 电机短路时开断短路电流

你那是什么电压等级系统? 低电压用接触器就行
15 0 2010-08-03 0条评论 回复
臼匆朔热刎W
电机肯定要接接触器的,因为电机常常因为断相,过载等原因烧毁,使用断路器不能保护电机,所以只能用接触器加电机保护器使用,而且接触器适用频繁启动停止的电路上,断路器则只起到保护电路的作用,不能频繁开启关闭
15 0 2010-08-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论