仪器社区

合交流接触器,空开总跳的原因?

周而复始ss 2009-12-27
合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分... 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分析一下。
评论
全部评论
aaa_001001
可能的原因有:
1、负载侧有短路故障;
2、空开(断路器)额定电流太小,小于负载的额定电流;
3、如果负载是电动机,断路器应是D型脱扣器(微型断路器),或电动机保护型(塑壳断路器,其型号Z后的数字是2,例如CM1-63M/33002。如果选择的是C型脱扣器,或型号Z后的数字只有四位,没有2,,就可能跳闸。
建议认真查一查。
12 0 2016-11-17 0条评论 回复
射手英国人
空开用小了
17 0 2009-12-28 0条评论 回复
老不丁点
应是空开容量偏小(空开额定电流等于或略大于负载额),在负载(电机)启动时大电流冲击下容易出现跳闸,跳闸后再合上则正常,这是因为电机曾经启动,尽管跳闸断电,但电机转子继续惯性旋转,再合跳闸通电时的冲击电流减低,空开不会跳闸并正常运行。可根据负载额定电流乘以1.4倍选换空开即可。
20 0 2009-12-28 0条评论 回复