峻的家 2015-01-05
这3张图里面,里面20A的断路器,我用的是32A 220V的接触器,请部可以嘛,不可以的话,要多大的接触器,为什么! 麻烦帮我看下,交流接器器的选型
评论
全部评论
aaa_001001
感觉图纸有问题,这硬件选型选的真不合理。。。diyi张图的接触器选择32A目前没问题,但是备用回路那些如果以后接大负载的估计就不够了,7个回路。第二张图,也是感觉单个回路的空开选大了。这个选32A的接触器没问题。第三张,真不合理,主回路才选择32A的空开,7个回路,目前工作电流已经到27A了,还有一路备用没用。这个给出的接触器型号居然选D09的。。。这个回路接触器建议选择40的。
14 0 2017-09-20 0条评论 回复
骄傲的90后
可以的,要看回路工作电流,你按照电流的2倍配置就可以了,如N1回路电流5.,配12A的可以了。
2 0 2015-01-06 0条评论 回复