交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法?
等待幺妹2014
2013-04-14
评论
全部评论
鑫蕊76
一般来说交流接触器产生噪声的主要原因有两个,
diyi个原因是吸合衔铁的短路环断掉,这里解释一下下“短路环”的作用:在交变电流过零时,维持动静衔铁之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。 因此,短路环坏掉的话就会震动从而产生噪音。处理方法就是更换短路环喽~~~
第二个原因是衔铁之间的“介面”,动静衔铁之间被污染,不洁净,也会产生噪音,处理方法很简单,擦干净即可,但注意不要使“介面”之间造成较深的划痕。
17
0
2017-08-23
0条评论
回复
smile秋秋来咯
1、电压低,检查吸合电压;2、磁铁间有异物,进行清理。3、磁铁吸合后不正,调整。
2
0
2013-04-15
0条评论
回复
昭君美如箫
应该是短路脱落或者松。维修或者更换交流接触器。
9
0
2013-04-15
0条评论
回复
臼匆朔热刎W
可能是供给线圈的电压不太稳定,再就是换个交流接触器试一下。
20
0
2013-04-15
0条评论
回复
指间沙17
产生噪声的主要原因是:衔铁吸合不好所致。吸合不好的原因和处理方法是:( 1 )铁芯端面有灰尘、油垢或生锈。处理方法是:擦拭,用细砂布除锈;( 2 )短路环损坏、断裂。处理方法:修复焊接短路环或将线圈更换成直流无声运行器;( 3 )电压太低,电磁吸力不足。处理方法:调整电压;( 4 )弹簧太硬,活动部分发生卡阻。处理方法:更换弹簧,修复卡阻部分。