接触器不吸合是什么原因?
索鸭络巷
2013-12-12
如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。
评论
全部评论
ashley0309
不吸,,先看看接触器线圈是不是好的,在检查控制线路
15
0
2013-12-13
0条评论
回复
蓝极星蓝极星
。你先量下接触器线圈电压是多少 ? 或者说有没有电压。。。一般不合都是没电。或者线圈坏了,。
如果电压低。就算吸下去。你的电机也会拜拜的。
8
0
2013-12-13
0条评论
回复
新航星洗涤设备
接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点-----等等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,Z后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有电压不吸合,就直接换新即可)