交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的... 交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;
热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;
比入15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、空开50A左右
热继电器40A左右
以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的1.5-2倍选··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么会选50A的接触器??请大神指点···!!
交流接触器、空开按1.5倍左右额定电流选择;资料上给的是按1.2倍选择。
热继电器按1.1—1.25倍额定电流选择;
15KW电机选择:
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
交流接触器、可以选择40A的,空开50A左右足够。
热继电器选择31A-3。这是书上规定的,太大了起不到保护。