一个小电路也引起这么大讨论。
我比较支持三楼的观点。不过热继电器应该改为TA25DU32。
15KW电机额定电流也就30A,正规的接触器30A就指的在AC-3工作模式下保证额定电操作寿命的额定电流值。常见的其约定发热电流在50A。
15KW星三角启动ABB给出的标准时两个A16 一个A12.LS给出的是两个GMC22 一个GMC12.当然他们的接法星形点都是三角短接。当然这时候每相额定电流在17A。
星三角启动本身就是在轻载或者空载下才考虑的启动方式,因为它启动转矩太小。如果启动转矩超过了正常的电机启动范围,一般机械上都做处理了,进行二次启动。