仪器社区

交流接触器名牌上lth:20A Ui690V是什么意思

张豹07 2010-06-03
评论
全部评论
赖赖赖自己吧10
Ith20A是表示接触器的一个重要的技术参数,叫做热稳定电流值,也就是可以在两秒钟内可以通过的Z大电流值。20A不是触点的额定工作电流,而是瞬间通过的Z大的电流。

交流接触器主要技术参数有:
接触器额定绝缘电压(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率。

额定发热电流(Ith)有的地方就叫发热电流(Ith),其实是应该叫做热稳定电流(额定短时耐受电流)Ith。
关于热稳定电流(额定短时耐受电流)Ith在高压断路器中有人这样解释的:当短路电流通过高压断路器时,不仅会产生很大的电动力,而且还会产生很多的热量。短路电流所产生的热量与电流的平方成正比,而热量的散发与时间成反比。由于短路时电流很大,该电流在短时间内将产生大量的热量不能及时散发,因而高压断路器的温度将显著上升,严重时会使高压断路器的触头焊住,损坏高压断路器,甚至引起高压断路器爆炸。因此,高压断路器铭牌上规定了一定时间(规定标准时间为2s,需要大于2s时可用4s)的热稳定电流。在4s内,能够保证高压断路器不损坏的条件下允许通过的短路电流值,称为4s热稳定电流。在铭牌上热稳定电流以额定短时耐受电流(短路电流有效值)表示。

Ith20A的意思就是它在很短时间可以承受20安的电流,估计额定工作电流就只有十几安左右了。

如一个继电器的主要技术参数:
  a、额定绝缘电压 Ui : 600V
  b、额定工作电压 Ue : AC 277V 。
  c、额定工作电流: Ie=30A (AC-8b); Ith=40A 。
  d、机械寿命> 100 万次;电寿命> 10万次。
  e、线圈工作电压范围: 继电器线圈在70% Us~110% Us范围内可靠吸合并工作,释放电压在20% Us~ 70% Us范围内 。
  f、产品线圈工作电压 Us=208 ~240V 。

它的热稳定电流为40A,但额定工作电流就只有30A。
6 0 2017-11-23 0条评论 回复
声明sh
触点的Z大电流及电压。
13 0 2010-06-04 0条评论 回复
射手英国人
在690v电压下承受电流20A。
4 0 2010-06-04 0条评论 回复
老不丁点
额定电流20A
额定电压690V 。
2 0 2010-06-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论