挚爱陶子 2008-05-27
交流接触器启动是常开连线圈还是常闭连线圈线圈A1A2有什么区别?为什么有两个A2 两个A2是一样的吗?是相连的吗?
评论
全部评论
赖赖赖自己吧10
交流接触器的常开点13NO和14NO的区别:
1、13NO为接入点,14NO输出点。
2、常开点13NO和14NO是一对常开触点,线路从13NO进入,从14NO接出。
3、接触器辅助触点旁的编号,NO表示动合(常开)触点,两端分别用3、4(二位数字的个位)表示;NC下表示动断(常闭)触点,两端分别用1、2(两位数字的个位)表示。两位数字的十位根据动合与动断触点的总数依次冠以1、2、3....等,代表着组别。如13、14为一组,3、4表示动合触点;11、12为一组,个位上的1、2表示动断触点。如21、22也是动断触点,其十位上的数字表示该接触器上的第二对触点。
4、13NO和14NO是常开接点,用途可以实现自锁控制线路,在接触器没通电的情况下,它是常开的,就是说是断开的,当接触器通电的情况下它是闭合的,通路的。
16 0 2017-10-06 0条评论 回复
sky乔震
交流接触器的13NO和14NO是一组常开触头,交流接触器启动的常开连线圈的作用是自保持用,接触器的两个A2是相连的,只是为了接线方便而已。
8 0 2008-05-28 0条评论 回复