13623418691
区别:断路器是起保护作用的,能熄灭电弧,有分段能力。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。
  1、断路器主要做保护,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装方式有固定式、抽屉式等。根据电流的大小和工作电压的等级可以分多种。
  2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
17 0 2016-08-21 0条评论 回复
xiaoxia9521
断路器 合闸线圈短时得电动作,机械机构保持,分闸线圈短时得电动作,使机械保持机构释放。
接触器 线圈得电吸合,失电释放。
6 0 2012-11-12 0条评论 回复
QQ1806270651
1、工作性质不同:断路器是保护装置,是检测线路有无短路、过流、过载情况。断路器通过检测电路回路中的电流使空气机构动作实现保护,能够起到电路的通断作用,更多的保护电路的作用
接触器是通过线圈得电动作实现电路通断的设备,自身不能起到保护作用,相反它自身还需要保护,它的作用是控制电路的启动、保持、停止作用
2、安装位置的不同:断路器主要安装在干线或者支流的首端,接触器则是在断路器的下延电路上,两者顺序不可更改
相似点:两者都可以用作电路的通断设备来用,简单控制回路中一般就只有断路器来控制