仪器社区

接触器到底有多少种型号

张豹07 2007-06-14
接触器到底有多少种,如果交流,直流,到底有多少种,具体有哪些,谢谢.
评论
全部评论
呼的大大的
接触器型号有很多种。常用的交流接触器有CL20、CJX1、CJX2、CJ12和CJ10、CJ0等系列,直流接触器有CZ18、CZ21、CZ22和CZ10、CZ2等系列。
一、交流接触器不同型号的适用范围:
1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至 370A的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。
2、CDC3-9~110交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压Z高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V、额定工作电流至110A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。 符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。
3、CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至47的电路中,供远距离接通和分断电路或频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。
4、CDC7系列交流接触器使用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时?额定工作电流至9的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。 符合标准:GB 14048.4 IEC 60947-4-1 。
5、CJX2系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz、额定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压380V、额定工作电流至620A的电力系统中,供远距离接通和分断电路及频繁地起动和控制交流电动机。并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。

6、CJX5系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,额定工作电流至100A的电力线路中,用作远距离接通及分断电路和频繁起动及控制交流电动机。

二、交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤:

1.选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2.选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
(1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
(2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
(3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
(4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
(5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
(6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
(7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
(8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
(9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的Z大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。

三、直流接触器的选用方式:
1、选择直流接触器的类型,直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
2、直流接触器主触头的额定电流。直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机,如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。
3、主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。
4、 操作频率的选择,操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器。
5、 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈。
17 0 2015-09-26 0条评论 回复
剪贴ALL
4zhong
1 0 2007-06-15 0条评论 回复
13623418691
8种
15 0 2007-06-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论