接触器的耐压是多少? - 仪器网
仪器社区

接触器的耐压是多少?

静候佳音1220 2011-01-05
我要在做负载的耐压测试,想通过接触器的触点接入短时1500V电压,普通的额定380V触点不知道能否承受?
评论
全部评论
呼的大大的
按常规参数接是不可以的。这个你要查具体用的交流接触器手册,如果电流比较小,可以用比较大的交流接触器,另外大多交流接触器的相间耐压只有690V,要注意安装方式到达绝缘要求。