Ui:额定绝缘电压
在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。
Uimp:额定冲击耐受电压
在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作冲击电压的标准值。
Ue:额定电压
Icu:额定极限分断电流
Icw:额定短路耐受电流
Ics:额定运行分断电流
Ir:额定电流
Isd:断路器速断动作电流
极限短路分断能力Icu:
指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因 数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后, 不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 0—t(线上)C0 (“0” 为分断,t 为间歇时间,一般为 3min,“C0”表示接通后立即分断)。试检后 要验证脱扣特性和工频耐压。
运行短路分断能力(Ics)
在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因 数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还 要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 0—t(线上)C0—t (线 上)C0。 短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受 0.05、 0.1、0.25、0.5 或 1s 而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对 断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对 B 类断路器的,通常 Icw 的Z小值是:当 In≤2500A 时,它为 12In 或 5kA,而 In>2500A 时,它为 30kA ( DW45_2000 的 Icw 为 400V、50kA,DW45_3200 的 Icw 为 400V、65kA)。 运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还 要继续承载额定电流(其次数为寿命数的 5%),因此它不单要验证脱扣特性、 工频耐压,还要验证温升。 IEC947_2(以及 1997 新版 IEC60947_2)和我国国 家标准 GB14048 2 规定,Ics 可以是极限短路分断能力 Icu 数值的 25%、50%、 75%和 (B 类断路器为 50%、75%和 ,B 类无 25%是鉴于它多数是用于主 干线保护之故)。
选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。 无论 A 类或 B 类断路器, 它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力 Icu 的。 A 类:DZ20 系列 Ics=50%~77%Icu,CM1 系列 Ics=58%~7 2%Icu,TM30 系列 Ics=50%~75%Icu,(个别产品 Ics=Icu)。 B 类:DW15 系列 Ics=60%左右的 Icu,(个别的如 630AIcs=Icu,但短路分断 能力仅 400V 时 30kA),DW45 系列 Ics=62.5%~80%Icu 。 不管是 A 类或 B 类断路器,只要它的 Ics 符合 IEC947_2(或 GB14048.2)标准规 定的 Icu 百分比值都是合格产品。 用户在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电流就 能满足要求了, 对线路本身来说, 例如上面举例的变压器容量为 1600kVA 的线路, 可能出现的短路电流约为 43kA,它是仅计算离变压器距离为 5m,且把刀开关、互 感器和断路器的内阻均看成零来计算的(短路电流因此比实际情况偏大)。这种 短路的机率极小。在选用断路器时,只要它的极限短路分断能力>43kA,譬如 50kA 就足够了。经过“0”一次、“C0”一次就完成了它的使 命,必须更换新 的断路器,而运行短路分断能力,例如为 50%的 Icu ,也达到 25kA ,它既可以 实现一次分断,二次通断(在 25kA 短路电流时)故障电流然后还要承载其额定 电流 ,任务是非常艰巨的。有些使用者认定要按断路器的运行短路分断能力 (Ics)≥ 线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的。 有些制造厂的样本里宣传,它的产品 Ics=Icu ,如确实,说明它的 I cu 指标有 裕度,如不确实,说明它有水份,不可全信,而且 Ics=Icu 的断路器 ,其售价 要高很多,不合算。 应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是 Icu 还是 Ics )都是周期分 量有效值。在短路试验中的“C0”的 C(close 接通)的电流是峰值电流 Ich。 在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos) 已调整好,它的接通电流也就被确定了。