有只AC-1类接触器坏了,Ie=97A,Ue=400V,P (AC-1)=185KW,I(AC-1)=27,用于通断逆变器三相交流电源,能不能用AC-1类负载的接触器替换,要用多大的替换
评论
全部评论
sfppscy72557
AC-3类接触器不能用在AC-1类负载上。
类别代号及典型用途:
AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉 。
AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断 。
AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 。
AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 。
AC-15类别应用于开关电磁性负载DC肯定是直流的继电器。