380v接触器电压低于多少不能自保持
花季1979
2014-07-23
评论
全部评论
我你的不是公主
看什么型号规格的交流接触器?CJX2-9~95系列交流接触器冷态75%大概可以自保持,这系列产品电压相对其他系列如CJ20、CJT1系列接触器要宽电压。行业标准85%
18
0
2018-04-18
0条评论
回复
快乐foreverM美
330一般是极限
18
0
2014-07-24
0条评论
回复
老不丁点
低一二十付应该是没影响的
9
0
2014-07-27
0条评论
回复
smile秋秋来咯
IEC的规定应该是Z低为额定的85%吧